Bonjour,
tout à fait d'accord, problème rencontré chez plusieurs clients.
Les protections de découplage de nos petites centrales n'analysent que les tensions, et en marche établie (hors couplage-découplage) la génératrice n'a que très peu d'influence sur les tensions du réseau, sauf s'il est localement sous dimensionné
2021-01-21-13h41m27.jpg
Les défauts sur le courant (surintensités, perte d'une phase) sont gérés par l'AGCP ou le disjoncteur moteur de la génératrice
Il est donc quasiment certain que les déclenchements que vous rencontrez proviennent du réseau Enedis et non de votre installation. Au début (il y a 16 ans déjà ...) je m'embêtais à installer un analyseur de réseau, je ne le fais même plus, c'est inutile, il faut "juste" insister auprès d'Enedis.
2012-09-15-11h56m13.jpg
2022-12-07-17h16m30.jpg
2025-10-15_062712.jpg
En effet, certains multi afficheurs comme le Schneider PM8000 (plutôt coûteux ..) peuvent être programmés pour enregistrer les défauts réseau
2023-04-16-12h03m24.jpg
2023-08-08-18h23m32.jpg
2023-08-08-18h27m37.jpg
2024-02-13-17h52m06.jpg
2024-07-06-16h04m39.jpg
2025-10-15_072111.jpg
Enfin, il est utile que le HMI enregistre et date un maximum d'évènements pour détailler les découplages à Enedis
2023-01-22_220036.png
En résumé, je pense que la solution du problème est chez Enedis, qui doit faire face à pas mal de défis : production PV irrégulière, cogénération, éoliennes,
bornes de recharge non pilotées, ..
PS : vu sur deux sites (sur quelques centaines que je connais), une protection de découplage non plombée et réglée avec des seuils un peu plus larges et/ou une temporisation du défaut de quelques secondes.. ça peut résoudre le problème, mais c'est illégal (relire son Cardi, grosse responsabilité en cas d'accident).
Les normes de raccordement évoluent au fil des années pour être plus souples face à la complexification des réseaux.
Bonne journée
dB-)