Bonsoir,

aux débuts du forum il y a une quinzaine d'années, j'avais posté un message (que je ne retrouve pas) déplorant la pauvreté des sites Web EDF et ERDF (à l'époque, maintenant Enedis)

Les choses ont bien évolué depuis, ainsi le site de RTE éCO2mix dont j'ai déjà parlé ici, et plus récemment le site Enedis, qui permet entre autres de suivre de façon claire sa consommation ou sa production d'électricité.

2025-08-22_210637.png

:super:

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par pierre »

Bonjour
Depuis un an environ, j ai de plus en plus de déclenchements Enedis à des heures très particulières.
Mon relais microner est je pense hors de cause.

Le matin à 06h02 ou 06h32 jusqu'à 8h02
Le soir à partir de 22h02, 22h32... 00h02 et plus rarement 02h32.
Au début une à 2 fois par jour.
J en suis à 4 fois par jour en ce moment.
Enedis ne sait pas quoi répondre. Je n ai pas d oscilloperturbographe évidemment.
Un avis pour avancer ?
Merci pierre 12
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
ericnoharet
Membre
Messages : 1275
Inscription : 13 juin 2011, 14:36
Localisation : Sud Ardéche

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par ericnoharet »

Bonjour,

Je ne connais pas bien les microener. Est-ce que l'on peut savoir si c'est un déclenchement en fréquence ou en tension ?
Vous pouvez essayer de voir si le déclenchement a lieu aussi en coupant la production sur ces heures là.
Dans ce cas, c'est le réseau qui déconne...

Eric
dyhne
Membre
Messages : 85
Inscription : 09 oct. 2011, 17:44
Localisation : ardennes

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par dyhne »

Bonjour,
j'ai connu ce problème il y a quelques années, les recherches ont duré quelques mois. Et au périodes de mise en activité des usines.
C'était un gros problèmes d'harmoniques provenant d'un démarrage progressif électronique d'un gros moteur de broyeur de carrière situé
à 25 Km sur le réseau 15 Kv. Il faut vraiment avoir un enregistreur pour les perturbations réseau à louer ou demander à Enedis un placement temporaire.
J' ai de nouveau souffert de déclenchement survenant aux période de montée ou descente en charge sur le réseau, sur le transfo 70 Kv 15Kv,
un commutateur de réglage de la tension était défectueux , mais vu le risque d'explosion du transfo de 70 Kv ,la réparation a été rapidement réalisée;
alors c'était le "saut de vecteur" de la protection qui entrait en action.
il est à noter que sur certains appareil d'affichage (PM...et autre)il est possible de se rendre compte des taux d'harmoniques (valeurs instantanée).
Bonne chance dans vos recherches.
Dyhne
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4160
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par dB-) »

Bonjour,

tout à fait d'accord, problème rencontré chez plusieurs clients.

Les protections de découplage de nos petites centrales n'analysent que les tensions, et en marche établie (hors couplage-découplage) la génératrice n'a que très peu d'influence sur les tensions du réseau, sauf s'il est localement sous dimensionné

2021-01-21-13h41m27.jpg

Les défauts sur le courant (surintensités, perte d'une phase) sont gérés par l'AGCP ou le disjoncteur moteur de la génératrice

Il est donc quasiment certain que les déclenchements que vous rencontrez proviennent du réseau Enedis et non de votre installation. Au début (il y a 16 ans déjà ...) je m'embêtais à installer un analyseur de réseau, je ne le fais même plus, c'est inutile, il faut "juste" insister auprès d'Enedis.

2012-09-15-11h56m13.jpg
2022-12-07-17h16m30.jpg
2025-10-15_062712.jpg
En effet, certains multi afficheurs comme le Schneider PM8000 (plutôt coûteux ..) peuvent être programmés pour enregistrer les défauts réseau

2023-04-16-12h03m24.jpg
2023-08-08-18h23m32.jpg
2023-08-08-18h27m37.jpg
2024-02-13-17h52m06.jpg
2024-07-06-16h04m39.jpg
2025-10-15_072111.jpg

Enfin, il est utile que le HMI enregistre et date un maximum d'évènements pour détailler les découplages à Enedis

2023-01-22_220036.png

En résumé, je pense que la solution du problème est chez Enedis, qui doit faire face à pas mal de défis : production PV irrégulière, cogénération, éoliennes, bornes de recharge non pilotées, ..

PS : vu sur deux sites (sur quelques centaines que je connais), une protection de découplage non plombée et réglée avec des seuils un peu plus larges et/ou une temporisation du défaut de quelques secondes.. ça peut résoudre le problème, mais c'est illégal (relire son Cardi, grosse responsabilité en cas d'accident).

Les normes de raccordement évoluent au fil des années pour être plus souples face à la complexification des réseaux.

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
pierre
Membre
Messages : 240
Inscription : 26 mai 2010, 20:16
Localisation : aveyron

Re: Raccordement réseau, Cardi, point de livraison, comptage

Message par pierre »

Merci
J ai commencé à insister.
Mon coffret est plombé, réglé à la mise en service par enedis. Mon weinteck enregistre et date, je transmets tout ca. .
Moulin à blé/Filature , Dumont kaplan 3m 3m3/s 225 tr/min
Répondre