Protection de découplage
Modérateur : dB-)
-
jc012
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 13 juin 2011, 19:52
- Localisation : Ile de France
Re: Protection de découplage
Bonjour et merci DB pour votre réponse.
Juste une remarque, n est il pas obligatoire que la protection de découplage agisse directement sur le contacteur de couplage? Dans votre cas elle semble relayée par l automate.
Belle journée.
Jc
Juste une remarque, n est il pas obligatoire que la protection de découplage agisse directement sur le contacteur de couplage? Dans votre cas elle semble relayée par l automate.
Belle journée.
Jc
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4231
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.
Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)
Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.
Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.
Bonne journée
dB-)
le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.
Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)
Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.
Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4231
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
reçu il y a quelques heures des services Consuel cette information sur les protections de découplage des onduleurs.
Aussi ci-dessous en pdf
Bonne journée
dB-)
reçu il y a quelques heures des services Consuel cette information sur les protections de découplage des onduleurs.
Aussi ci-dessous en pdf
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
moulinVianne
- Membre
- Messages : 6
- Inscription : 23 févr. 2016, 13:41
Re: Protection de découplage
Bonjour,
Si j'ai bien compris le relais ZIEHL UFR1001E peut-être une alternative à un relais de protection type Microener UM30A en GTE type B1 et moins de 250kVA ?
En vous remerciant
Si j'ai bien compris le relais ZIEHL UFR1001E peut-être une alternative à un relais de protection type Microener UM30A en GTE type B1 et moins de 250kVA ?
En vous remerciant
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4231
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonsoir,
en effet !
Bonne soirée
dB-)
en effet !
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
moulinVianne
- Membre
- Messages : 6
- Inscription : 23 févr. 2016, 13:41
Re: Protection de découplage
Merci dB pour votre réponse
Comment cela fonctionne pour une installation qui a déjà une convention de raccordement en type B1? Peut-être la possibilité de faire un avenant avec ENEDIS?
Merci d'avance
Comment cela fonctionne pour une installation qui a déjà une convention de raccordement en type B1? Peut-être la possibilité de faire un avenant avec ENEDIS?
Merci d'avance
-
ericnoharet
- Membre
- Messages : 1275
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
Re: Protection de découplage
Oui, voir avec enedis.
Avenant possible.
Eric
Avenant possible.
Eric
-
lamproie
- Membre
- Messages : 33
- Inscription : 28 déc. 2017, 14:24
Re: Protection de découplage
Bonsoir,
Quel type de protection de découplage faut'il installer pour injection 36kw.
Il me semble que la norme à changer a/c de 2026 (conformité a la NF EN 50549-1) et les type B ne sont plus d'actualité.
Est-ce que le ZIEHL UFR1001E qui est conforme a la NF EN 50549-1 est accepter par enedis en hydroélectrique?
Merci pour vos réponses
Quel type de protection de découplage faut'il installer pour injection 36kw.
Il me semble que la norme à changer a/c de 2026 (conformité a la NF EN 50549-1) et les type B ne sont plus d'actualité.
Est-ce que le ZIEHL UFR1001E qui est conforme a la NF EN 50549-1 est accepter par enedis en hydroélectrique?
Merci pour vos réponses
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4231
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
à ma connaissance le document Enedis-NMO-RES_025E appliqué à partir du 15/09/2025 est toujours d'actualité.
Pour une production hydroélectrique de 36 kVA vous pouvez utiliser un relais de découplage B1 (comme le Schneider Micom ou le MicroEner UM30-A) ou un relais 50549-1 comme le ZIEHL UFR1001E, ou encore un onduleur avec relais 50549-1 intégré.
Bonne journée
dB-)
à ma connaissance le document Enedis-NMO-RES_025E appliqué à partir du 15/09/2025 est toujours d'actualité.
Pour une production hydroélectrique de 36 kVA vous pouvez utiliser un relais de découplage B1 (comme le Schneider Micom ou le MicroEner UM30-A) ou un relais 50549-1 comme le ZIEHL UFR1001E, ou encore un onduleur avec relais 50549-1 intégré.
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu