Re: Protection de découplage

Message par jc012 »

Bonjour et merci DB pour votre réponse.
Juste une remarque, n est il pas obligatoire que la protection de découplage agisse directement sur le contacteur de couplage? Dans votre cas elle semble relayée par l automate.
Belle journée.
Jc
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4503
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Protection de découplage

Message par dB-) »

Bonjour,

le schéma et la photo datent d'un an, c'était le redémarrage pour différents tests (hors réseau, couplée) d'une installation à l'arrêt depuis des années, et la commande directe du contacteur par le module de découplage n'est pas possible pour les tests en mode autonome.

Depuis il a été décidé de ne travailler qu'en mode couplé, avec contrat de raccordement sans vente, et l'installation est en cours de modification pour une commande directe du contacteur (et ajout d'un coffret de réactif automatique pour respecter les contraintes du raccordement)

Une des sorties est en série avec la commande du contacteur et l'autre informe l'automate.

Ce relais est très flexible, sa doc est ci-dessous.

ba_ufr1001e_e.pdf

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.