Bonjour,
Effectivement les causes peuvent être multiples.
Pour les prises d'air sur le distributeur, c'est au niveau des presses étoupe sur les axes de commande. Il suffit de graisser, serrer et éventuellement changer la tresse si on est en fin de course.
Eric
Multiplicateurs (poulies, engrenages, alluchons)
Modérateur : dB-)
-
- Membre
- Messages : 1277
- Inscription : 13 juin 2011, 14:36
- Localisation : Sud Ardéche
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4526
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Multiplicateurs (poulies, engrenages, alluchons)
Bonjour,
Nos petites installations sont conçues pour supporter l'emballement qui se produit à chaque coupure réseau, l'élément le plus sensible à la survitesse est le générateur, surtout les alternateurs bobinés.
J'ai testé une vingtaine de turbines en survitesse, sans dommages, mais il est possible qu'une roue très ancienne, trop fine, sous dimensionnée, fissurée, ou fortement oxydée, soit détruite lors du test .. elle aurait de toutes façons probablement cédé un jour lors d'une coupure réseau.
Bonne journée
dB-)
Je dois avouer que faire tourner la turbine à vide pour vérifier si j’atteins bien les 850 tr/min ne me rassure pas du tout…
Nos petites installations sont conçues pour supporter l'emballement qui se produit à chaque coupure réseau, l'élément le plus sensible à la survitesse est le générateur, surtout les alternateurs bobinés.
J'ai testé une vingtaine de turbines en survitesse, sans dommages, mais il est possible qu'une roue très ancienne, trop fine, sous dimensionnée, fissurée, ou fortement oxydée, soit détruite lors du test .. elle aurait de toutes façons probablement cédé un jour lors d'une coupure réseau.
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 33
- Inscription : 28 déc. 2017, 14:24
Re: Multiplicateurs (poulies, engrenages, alluchons)
Bonjour,
Comment faut-il procéder pour dimensionner les poulies est avoir la bonne vitesse,le meilleur rendement?
Si je prend la vitesse d'emballement à 75% d'ouverture des directrices et que je retiens 50% de cette vitesse, suis je bon ?
Il me semble que DB procédé avec un variateur de vitesse,peut-il indiquer la marche à suivre,faut'il un variateur dimensionné à la puissance de la génératrice ici 22kw?
Merci
Comment faut-il procéder pour dimensionner les poulies est avoir la bonne vitesse,le meilleur rendement?
Si je prend la vitesse d'emballement à 75% d'ouverture des directrices et que je retiens 50% de cette vitesse, suis je bon ?
Il me semble que DB procédé avec un variateur de vitesse,peut-il indiquer la marche à suivre,faut'il un variateur dimensionné à la puissance de la génératrice ici 22kw?
Merci
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4526
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Multiplicateurs (poulies, engrenages, alluchons)
Bonjour,
l'idéal est de connaître les caractéristiques d'origine de la turbine (données constructeur) : chute, débit, vitesse, puissance, et de calculer la nouvelle vitesse par similitude à partir de la nouvelle hauteur de chute.
Autre possibilité, modéliser la turbine (diamètres d'entrée et sortie de roue, hauteur des directrices) et calculer sa vitesse spécifique puis sa vitesse nominale sous la nouvelle chute.
Plus simple mais moins précis, mesurer la vitesse de rotation à vide de la turbine (c'est à dire idéalement sans la transmission) et considérer que la vitesse nominale est de l'ordre de 50% de cette vitesse à vide.
Quatrième solution, essayer à tâtons plusieurs petites poulies sur la génératrice ..
Cinquième solution, utiliser un variateur de vitesse 4 quadrants (regénératif), en effet dimensionné selon la puissance de la génératrice.
Bonne soirée
dB-)
l'idéal est de connaître les caractéristiques d'origine de la turbine (données constructeur) : chute, débit, vitesse, puissance, et de calculer la nouvelle vitesse par similitude à partir de la nouvelle hauteur de chute.
Autre possibilité, modéliser la turbine (diamètres d'entrée et sortie de roue, hauteur des directrices) et calculer sa vitesse spécifique puis sa vitesse nominale sous la nouvelle chute.
Plus simple mais moins précis, mesurer la vitesse de rotation à vide de la turbine (c'est à dire idéalement sans la transmission) et considérer que la vitesse nominale est de l'ordre de 50% de cette vitesse à vide.
Quatrième solution, essayer à tâtons plusieurs petites poulies sur la génératrice ..
Cinquième solution, utiliser un variateur de vitesse 4 quadrants (regénératif), en effet dimensionné selon la puissance de la génératrice.
Bonne soirée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 180 rue du Colombier 88270 Madonne et Lamerey, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs

Site Web DBH Sarl.eu