bonjour a toutes et a tous
ENEDIS annonçait en début d’année 2023, la modification de la norme DIN VDE 0126-1-1 par la norme EN 50549. Initialement, la bascule aurait dû se faire le jeudi 13 Juin 2023, néanmoins suite à la demande de la filière photovoltaïque Française représentée par Enerplan, SER et la FEE, ENEDIS a pris la décision (en concertation avec RTE) de reporter la date butoir au 1ER janvier 2025.
Pour rappel, la norme EN 50549-1 a pour objectif de confirmer la conformité du matériel de production et de gestion de l’énergie aux règles en vigueur concernant le découplage réseau. Cette nouvelle norme visant à renforcer la qualité, la viabilité et la sécurité des installations PV.
Cette transition vers une norme internationale renforcera l’industrie dans sa globalité et favorisera son expansion.
Quelques précisions apportées par ENEDIS : (cf communiqué Enerplan 12/06/23 « Enedis reporte à 2025 l’entrée en vigueur de la norme EN 50549 »)
· Pour éviter toute confusion, le paragraphe 4.2.1 de la DTR Enedis-PRO-RES_64E sera modifié comme suit : « Après une période transitoire de 24 mois faisant suite à l’entrée en vigueur de la norme de test EN 50549-10, le Demandeur devra fournir un certificat de conformité aux normes EN 50549-1 et EN 50549-2 établi selon les prescriptions de la norme précitée. »
· Jusqu’à la nouvelle date limite, les modalités de la période transitoire en cours restent inchangées : les conformités de protection de découplage à la norme DIN VDE 0126 ou à la norme EN 50549-1 sont acceptées de manière indifférente. Pour la conformité de l’installation au code RIG, une simple attestation sur l’honneur suffit.
Protection de découplage
-
- Membre
- Messages : 213
- Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
- Localisation : Poitou charentes
Re: Protection de découplage
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
-
- Membre
- Messages : 85
- Inscription : 09 oct. 2011, 17:44
- Localisation : ardennes
Re: Protection de découplage
bonsoir,
le GPU de DEIF peut remplir la fonction de protection (puissance mini, puis.maxi, surintensité ... ).
Acheter cet appareil préprogrammé aux normes
, sinon se farcir la lecture d'une grosse brique ?
Bonne soirée.
Dyhne
le GPU de DEIF peut remplir la fonction de protection (puissance mini, puis.maxi, surintensité ... ).
Acheter cet appareil préprogrammé aux normes
, sinon se farcir la lecture d'une grosse brique ?
Bonne soirée.
Dyhne
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 20 mai 2016, 19:20
- Localisation : Normandie
Re: Protection de découplage
Bonjour,
Y-a-t-il du nouveau sur les protections de découplage homologuées ?
Car du côté fournisseur, l'inflation a fait son œuvre ? Ca commence à faire chère la boî-boîte !
On est vraiment dans un système archaïque EDF/ENEDIS, avec pour devise, c'est dans les vieux pot qu'on fait la meilleure soupe.
Merci d'avance de vos retours
Bonne journée
Turbot
Y-a-t-il du nouveau sur les protections de découplage homologuées ?
Car du côté fournisseur, l'inflation a fait son œuvre ? Ca commence à faire chère la boî-boîte !
On est vraiment dans un système archaïque EDF/ENEDIS, avec pour devise, c'est dans les vieux pot qu'on fait la meilleure soupe.
Merci d'avance de vos retours
Bonne journée
Turbot
- dB-)
- Site Admin
- Messages : 4342
- Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
- Localisation : Vosges
- Contact :
Re: Protection de découplage
Bonjour,
j'ai acheté une dizaine de protections de découplage B1 et leurs prix ont augmenté d'environ 8% entre début 2010 et fin 2022, ce qui reste acceptable.
J'ai aussi utilisé sur quelques sites des protections VDE0126 1.1 (/A1:2012-02 ou 2013-08 avec réglage VFR 2019), sous forme de software intégrés à des onduleurs, ou sous forme de petits modules commandant le contacteur de ligne, là aussi les prix sont stables, et même en diminution avec l'explosion du petit photovoltaïque.
Il est vrai que pas mal de prix industriels explosent chez certains revendeurs en France, comme les multiplicateurs de vitesse, les composants mécaniques (bague bronze 20-25-20 passée du jour au lendemain de 3.05 € HT pièce à 9 € HT pièce chez ***roul*****), les capteurs, ou autres composants électriques et électroniques, mais il y a une telle offre sur le Web (y compris quelques géants de la vente en ligne pour particuliers qui se lancent dans la diffusion de produits industriels) qu'on arrive à s'y retrouver.
Il faut parfois hélas s'approvisionner en Allemagne, Italie, Espagne, Turquie, etc.. pour avoir un prix intéressant (moins en Angleterre suite au Brexit et frais d'importation)
Bonne journée
dB-)
j'ai acheté une dizaine de protections de découplage B1 et leurs prix ont augmenté d'environ 8% entre début 2010 et fin 2022, ce qui reste acceptable.
J'ai aussi utilisé sur quelques sites des protections VDE0126 1.1 (/A1:2012-02 ou 2013-08 avec réglage VFR 2019), sous forme de software intégrés à des onduleurs, ou sous forme de petits modules commandant le contacteur de ligne, là aussi les prix sont stables, et même en diminution avec l'explosion du petit photovoltaïque.
Il est vrai que pas mal de prix industriels explosent chez certains revendeurs en France, comme les multiplicateurs de vitesse, les composants mécaniques (bague bronze 20-25-20 passée du jour au lendemain de 3.05 € HT pièce à 9 € HT pièce chez ***roul*****), les capteurs, ou autres composants électriques et électroniques, mais il y a une telle offre sur le Web (y compris quelques géants de la vente en ligne pour particuliers qui se lancent dans la diffusion de produits industriels) qu'on arrive à s'y retrouver.
Il faut parfois hélas s'approvisionner en Allemagne, Italie, Espagne, Turquie, etc.. pour avoir un prix intéressant (moins en Angleterre suite au Brexit et frais d'importation)
Bonne journée
dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min
Site Web DBH Sarl.eu
-
- Membre
- Messages : 103
- Inscription : 20 mai 2016, 19:20
- Localisation : Normandie
Re: Protection de découplage
Bonjour,
Merci dB pour votre réponse.
Pour ma part, pour un relais simple (avec technologie quarantenaire), 38% d'augmentation entre 2021 et aujourd'hui.
Et pour la concurrence dans le domaine du découplage, c'est pas ça.
Les protections externe VDE 0126, je ne les ai jamais utilisées et à mon avis leur utilisation n'est pas validée par tous les services Enedis.
Bonne journée
Turbot
Merci dB pour votre réponse.
Pour ma part, pour un relais simple (avec technologie quarantenaire), 38% d'augmentation entre 2021 et aujourd'hui.
Et pour la concurrence dans le domaine du découplage, c'est pas ça.
Les protections externe VDE 0126, je ne les ai jamais utilisées et à mon avis leur utilisation n'est pas validée par tous les services Enedis.
Bonne journée