Compensation de réactif, condensateurs

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateurs : dB-), Forge

FABIEN 81
Membre
Messages : 176
Inscription : 24 juil. 2010, 09:52

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par FABIEN 81 »

Bonjour,

Je vous remercie de vos réponses,

Ericnoharet, hélas le matériel électrique de base ne dure plus 20 ans, j'ai des condos de plusieurs marques, de tensions différentes..., au bout de 5 ans il commence a être bien fatigué. Le pire étant alples.... avec 50% de perte, sauf les vieux de 15 ans qui n'ont presque pas bougé... De plus Alpes... ne plait pas du tout aux assureurs.

Db,
Ce qui me chagrine dans le matériel de chez nous est : 1 qu'il vient de Ch... 2: n'est pas forcément plus fiable et 3: en plus horriblement cher. Cercle vicieux... Au pire dans les 2 cas il faut acheter 2 fois... lol

J'ai aperçu la gamme Sch..... suite à votre message dans les 35 k€ pour 200 kvar, ca fait très cher.

Merci,
Fabien
Fabien,
Banki Cink 2 et 4 m3/s, 90 et 160 kw sous 5.8 m, génératrices Siemens 1000tr min. Et une ossberger 110 kw...
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4342
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par dB-) »

Bonsoir,

au bout de 5 ans il commence a être bien fatigué.

J'avais posé en mars 2011 une petite armoire de compensation automatique de réactif neuve Alp** Techn****** de 55 kVars (5-10-20-20), mise en service pour différentes raisons seulement en janvier 2021 ... A la première mise sous tension, les condensateurs, étaient presque tous HS ! :snif:

Remarque : un condensateur se vérifie facilement si vous avez un multi-afficheur sur votre installation, en enclenchant séparément chaque gradin, génératrice découplée : un bon condensateur doit fournir sa valeur de réactif dans une plage "nominal +/- 10%" et absorber une puissance active faible (quelques dizaines de Watts), sinon c'est qu'il va chauffer et claquer.

2011-03-04-16h43m59.jpg
2021-01-28-15h52m58.jpg
2021-01-28-16h02m42.jpg
2021-01-28-16h02m15.jpg

35 k€ pour 200 kvar, ca fait très cher.

Oui, mais pas de condensateurs ni de contacteurs mécaniques, pas de maintenance ni d'entrée en résonnance avec un transformateur, et "nettoyage" du courant donc pas d'harmoniques qui fatiguent les matériels alentour.

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
gege65
Membre
Messages : 241
Inscription : 28 août 2017, 21:38
Localisation : OCCITANIE

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par gege65 »

Bonsoir,
je confirme pour ma part les LIFASA installés au boulot sont toujours OK. J'en suis content, contrairement aux MERLIN GERIN qui n'ont pas tenus ni les CHAUVIN ARNOUX (qui n'existent plus d'ailleurs).
Et niveau tarif je trouve bien placé --> exemples: 25kVAR sous 440V (ou 20kVAR sous 400V) = 75€ HT et le contacteur 25€ HT le 30kVAR.
Sachant que pour ma part je place un contacteur 30kVAR pour une batterie de 15kVAR, je l'enclenche 1mn après le démarrage moteur (je suis en consommation et non en production).

Et ne pas radiner sur les câbles ! je suis à 29A, j'ai mis du 10mm2 et les fils sont tièdes quand même... pas croyable.
20210406_080951_resized.jpg
20210406_080944_resized.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4342
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par dB-) »

Bonjour,

à l'occasion du grand ménage de printemps j'ai fait le tri dans mon stock de condensateurs ..

Je n'utilise évidemment que des composants neufs (de préférence Schneid**) pour les installations clients, mais je garde les composants démontés qui peuvent servir de dépannage le temps d'un approvisionnement.

Quelques remarques qui peuvent éventuellement aider ceux qui n'aiment pas trop l'électrotechnique ..
  • souvent, dans un pack de 3 condensateurs, 1 ou 2 seulement sont HS : en démontant 2 packs HS on peut alors remonter un pack bon
  • les anciens condensateurs Alp** Tec** (groupe Legr*** maintenant absorbé par Schneid**) comportaient un soufflet qui coupait le courant en gonflant
  • d'autres comportent juste une soupape pour évacuer les surpressions
  • les condensateurs comportent toujours une résistance de décharge aux bornes, souvent une 33 kohms 10 W
  • avec 3 condensateurs en triangle sous 400 V 50 Hz, la valeur en kVars du pack est en gros égale à la capacité en µF mesurée sur un, divisée par 10
  • exemple sur un pack de 3 condensateurs reliés en triangle, on mesure 100 µF sur un (avec les 2 autres reliés), le pack fait 10 kVars
  • le multi-afficheur de l'installation permet de tester chaque gradin, il affiche le réactif (kVars) et l'actif (kW) qui doit être très faible (quelques Watts)
Quelques photos ci-dessous

2023-06-18-14h05m57 2 condensateurs HS (gonflés) sur 3.jpg
2023-06-18-14h18m01 barettes de connexion et résistances de décharge (33 kohms 10 W).jpg
2023-06-18-14h18m07 HS !!!.jpg
2023-06-18-14h19m18 OK.jpg
2023-06-18-14h20m16 OK.jpg
2023-06-18-14h21m22 en cours de test.jpg
2023-06-18-15h23m26 capacimètre.jpg
2023-06-18-15h23m39 1 x 75 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h23m42 2 x 5 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h23m46 1 x 10 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h23m56 3 x 20 kVars OK.jpg
2023-06-18-15h30m21 coffret automatique 5 + 10 + 10 kVars.jpg
2023-06-18-15h30m30 coffret automatique 5 + 10 + 10 kVars.jpg
2023-06-18-17h31m27 testés OK.jpg
2023-06-18-17h33m54 coffret automatique 5 + 10 + 10 kVars.jpg

Bonne journée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
avalone
Membre
Messages : 213
Inscription : 28 févr. 2015, 12:22
Localisation : Poitou charentes

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par avalone »

bonjour,

petite decouverte sur le site Enedis

"
Modification des modalités de gestion de l’énergie réactive au 1er février 2023

Nous vous informons qu'à partir du 1er février 2023, les modalités de gestion de l'énergie réactive changent pour toutes les nouvelles installations de production qui seront raccordées au réseau Basse Tension.

Actuellement, les productions raccordées au réseau BT fonctionnent avec une consigne fixe égale à 0 fois la puissance active produite (pas de production ni de consommation d'énergie réactive, soit cosϕ=1).

Pour toute demande de raccordement qualifiée à partir du 1er février, la production devra appliquer une consigne fixe en consommation d'énergie réactive d'une valeur de 0,35 fois la puissance active produite (soit cosϕ = 0,94 sous excité).

Les Conventions de raccordement seront adaptées en conséquence (une nouvelle version de ces documents sera publiée le 1er février 2023 dans la Documentation Technique de Référence d'Enedis).

Nous vous invitons à vérifier le réglage de chaque machine de production de l’installation à raccorder (onduleur ou autre), leur réglage effectué en usine pouvant être différent. Le respect de la consigne fixée à – 0,35 pourra être contrôlé après la mise en service de l'installation.

La consigne actuelle (cosϕ=1) reste inchangée pour les installations déjà en service.

Pour toute précision sur ces nouvelles dispositions, vous pouvez contacter l'interlocuteur raccordement de votre projet.

bonne journée
Avalone
__________________________________________________________________________________________
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas
Victor Hugo
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4342
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Compensation de réactif, condensateurs

Message par dB-) »

Bonjour,

merci pour cette information !

Les contrats de raccordement au réseau public évoluent sans cesse au fil des ans en fonction de la puissance de raccordement du site, de l'augmentation des productions PV et éoliennes (via très souvent des onduleurs) au niveau national, des nouvelles contraintes technologiques associées, et des textes Européens.

- évolution des protections de découplage et de leurs réglages (seuils en tension et fréquence)
- évolution de l'exigence du facteur de puissance

C'est une très bonne chose d'accepter maintenant un cos Phi de 0.94 inductif, et c'est ce que je réglais déjà systématiquement depuis des années ! En effet, un cos Phi de 1 ou une injection de réactif provoquent la plupart du temps l'apparition d'harmoniques qui fatiguent les matériels.

Bon W.E.

dB-)
didier Beaume, DBH Sarl 33 les Chênes 88340 Le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 50 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Microcentrale avec une Kaplan DR 1600 l/s @ 4.80 m en entraînement direct @ 500 tr/min

Image
Site Web DBH Sarl.eu
Répondre