				Re: Moteurs et génératrices asynchrones
				Publié : 04 nov. 2022, 21:43
				par dB-)
				Bonsoir,
c'est bizarre une telle disparité de puissance sur les 3 phases, avez-vous vérifié que le problème ne vient pas de la charge, ou des condensateurs s'il s'agit d'une génératrice asynchrone auto excitée ?
Avant de remplacer la génératrice, faites quelques mesures : isolement entre les 3 bobinages, isolement entre chaque bobinage et la carcasse, résistance d'un bobinage, .. Vérifiez aussi l'équilibrage des charges connectées : résistance, etc..
La puissance étant assez modeste, vous pouvez utiliser un simple moteur asynchrone comme génératrice, plus abordable, et la différence de production sera faible. Pas évident de trouver un modèle avec graisseurs sur les paliers, mais il est parfois possible de les ajouter à posteriori.
Si vous préférez investir sur le long terme, VEM propose des petites génératrices asynchrones à partir de 2 kW, en différentes vitesses, et avec en option des graisseurs sur les roulements, capteurs de température de bobinages, etc..
2014-11-25-18h41m21 petites génératrices asynchrones VEM.JPG
Bonne soirée
dB-)
 
			 
			
					
				Problème de puissance
				Publié : 14 nov. 2022, 20:57
				par Genervolt
				Bonsoir
J'ai un problème de puissance sur une turbine en production
Générateur 15 kw
1450 trmin  400v 50 hz
Vitesse entraînement turbine 1527 trim
Puissance de production 7 kw  impossible de monter la puissance
Cos proche de 1 capacité OK 
Avez vous une explication
Changer le générateur
Passer sur un PMG
Merci bonne soirée
			 
			
					
				Re: Problème de puissance
				Publié : 15 nov. 2022, 12:01
				par ericnoharet
				Bonjour,
La puissance mécanique qui entraine la génératrice est produite par la turbine.
Si la puissance électrique ne monte pas, c'est que la puissance mécanique ne monte pas.
Regarder du coté de la turbine...
Quel type de turbine ? hauteur de chute brute ? nette ? débit ?
Quel type de multiplicateur ? courroie ?
Eric
			 
			
					
				Re: Moteurs et génératrices asynchrones
				Publié : 15 nov. 2022, 16:27
				par Stan
				Bonjour,
Un grand merci pour votre réponse ! Il s'agit d'une machine asynchrone de 7,5kW, mais je ne l'ai pas vu débiter plus de 2,8kW. Je pense qu'une maintenance s'impose. Il semblerait qu'il n'y en ait pas eu depuis 25 ans. 
Il n'y a pas de condensateur, elle est directement reliée au réseau, j'imagine dans ce cas qu'il n'y a pas de problème d'équilibrage entre les phases?
Ci-dessous mes mesures de puissance sur un test que je viens de réaliser à l'instant (puisque l'eau est de retour) : 
Excellente journée
 
			 
			
					
				Re: Problème de puissance
				Publié : 15 nov. 2022, 19:52
				par Genervolt
				Merci pour le retour
Turbine Francis vertical accouplement poulie courroie
Hauteur 5'5 m   débit estimé dans canal de fuite 550 l
Bonne soirée
			 
			
					
				Re: Problème de puissance
				Publié : 15 nov. 2022, 19:56
				par Paulin A
				Bonsoir,
Vos chiffres semblent cohérents. 
Vous avez un moteur 1450rpm utilisé en génératrice. La puissance restituée est linéaire en fonction du glissement. Ainsi un moteur 15kw à 1450 rpm donnera à 1527 rpm une puissance de (1527-1500)/(1500-1450) x 15 = 27/50 x 15 = 8,1 kw dans le meilleur des mondes. 
Changer de génératrice ne changera pas grand chose, elle ne reçoit par assez de puissance.
Même avis que ericnoharet, il faut regarder en amont de la génératrice et fournir plus d'information pour que l'on puisse vous aider.
Cordialement,
Paulin A.
			 
			
					
				pourcentage de cuivre dans génératrice 160kW
				Publié : 27 nov. 2022, 09:37
				par jacques 1215
				Bonjour
Je me demande quelle masse de cuivre on peut trouver dans une génératrice asynchrone WEG 160kW  750tr/mn qui pèse 1710 kG.
Comme elle n'a pas trouvé acquéreur, j'envisage de la démanteler; est ce que ça en vaut la peine ???
JF2
			 
			
					
				Re: pourcentage de cuivre dans génératrice 160kW
				Publié : 27 nov. 2022, 18:06
				par Arago
				Elle est en 380 ou en 410 V ?
			 
			
					
				Re: pourcentage de cuivre dans génératrice 160kW
				Publié : 27 nov. 2022, 20:16
				par Papy_brico
				Bonjour à tous,
Je me pose également la question pour pas mal de vieilles machines électriques que j’ai collectionnées.
Il n’y a pas d’urgence à vendre du cuivre …et autres non ferreux !
La production mondiale de cuivre va stagner et avec le « tout électrique » que l’on nous promet la demande va exploser … !
Le cuivre se recycle très facilement !
Pour les petits moteurs  AC  /transformateurs,  on peut facilement les vendre à 500€ /T voir plus et ça ne vaut pas la peine de les démonter.
Pour des machines plus grosses AC , c’est plutôt une question d’équipements, manutention et autres …
Les bons vernis imprègnent les encoches et il faut cramer tout  

 … ou chipoter pour retirer la première section 
après avoir coupé de l’autre côté …pas si simple !
Parfois un coup de chalumeau pour liberer des cales epoxy et tirer très fort sur gros fils ou plus souvent sections rectangulaires en //
Il faut bien voir la méthode de construction ... pour déconstruire.
J’ai commencé à démonter de vielles machines à courant continu  pas mal de cuivre en proportion de la masse magnétique…
La récupération très facile des bobines des pôles stator souvent vissés  

 … 
Pour le rotor sectionner au niveau du collecteur et démonter encoches par encoches… 
A voir la valorisation du temps que l’on peut consacrer à cela …pas nécessairement rentable.
Les machines anciennes sont généralement plus faciles à démonter, les chignons sont plus importants les bobines sont plus amples en rapport avec l’espace des encoches …
Les anciens vernis « gomme laque » sont vite brulés ...parfois cales en bois...carton 
  
A l’écoute de vos conseils  éventuels en  la matière .
 
			 
			
					
				Re: Moteurs et génératrices asynchrones
				Publié : 28 nov. 2022, 07:09
				par dB-)
				Bonjour,
quand j'étais gosse, j'allais à vélo chez les ferrailleurs du coin pour fouiner et ramener des vieux moteurs de Vespa ou des châssis de postes radio .. Ferrailleur, un métier génial, que j'aurais adoré exercer, quand j'ai le temps c'est ma ballade préférée  
 
2010-06-14-14h50m35.jpg
2010-06-14-15h03m57.jpg
2010-06-14-15h06m49.jpg
2010-06-14-15h08m54.jpg
2010-06-14-15h11m35.jpg
2010-06-14-15h14m26.jpg
2010-06-14-15h20m27.jpg
2010-06-14-15h28m36.jpg
Pour revenir au sujet .. le métier a pas mal évolué, avec l'apparition de critères de dépollution, l'augmentation des prix, le tri plus poussé, etc.. et ça vaut le coup de chercher un "bon" ferrailleur dans la région, certains ne le sont pas.
Personnellement, je ne m'embête pas à décortiquer les moteurs, transformateurs, ou dénuder les câbles, il y a quantités de prix de rachat selon qu'il s'agit de cuivre dénudé, cuivre mêlé, petits moteurs, gros moteurs, transformateur, etc.. Donc je trie mes déchets métalliques, quand j'en ai quelques tonnes je fais déposer quelques petites bennes (moteurs, ferraille, bois et cartons) et voilà ..
2020-06-09-17h01m51.JPG
exp1.jpg
Bonne journée
dB-)