Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Ce forum est public et accessible en lecture même sans être inscrit, mais pour intervenir ou accéder aux pièces jointes il faut être inscrit.

Dans ce forum, vous pouvez demander des renseignements techniques ou administratifs, répondre aux questions posées, diffuser des informations relatives à la petite hydroélectricité.

Modérateur : dB-)

jean-fanch
Membre
Messages : 14
Inscription : 25 oct. 2017, 21:49

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par jean-fanch »

Bonjour,

j'ai reçu et installé le nouveau contrôleur de phase et tout fonctionne comme avant!

merci à tous les conseillers!
jean-fanch
Membre
Messages : 14
Inscription : 25 oct. 2017, 21:49

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par jean-fanch »

Bonjour à tous,

lors de l'installation de l'armoire électrique j'avais la possibilité de voir sur mon ordi, grâce à un petit logiciel( branché sur une prise RJ45 sur le relais ABB), la production de la centrale.
Malheureusement lors d'un cambriolage mon ordi a été volé et donc je n'ai plus ce logiciel quelqu'un connaitrait peut-être une solution?

merci d'avance pour les propositions!
IMG_2964.jpg
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4232
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Bonjour,

la documentation technique de cette interface ABB NETA-01 pour variateur indique qu'elle comporte son propre serveur Web

en_NETA_01_um_G.pdf

Donc les informations venant de la prise RJ45 peuvent être lues sur votre PC à partir d'un simple navigateur Web

2026-03-13_183705.png

Branchez un PC avec un câble Ethernet sur l'interface, puis lancez un navigateur quelconque (Opéra, Firefox, etc ..) et dans la barre d'adresses vous entrez celle de l'interface, qui est comprise entre 192.168.1.1 et 192.168.1.254 (si vous ne savez pas vous les testez toutes ...)

PS : il y aura peut-être quelques "bricoles" à configurer genre DHCP ou autre, si vous n'êtes pas familier faites-vous aider (difficile de décrire tout ça à distance)

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
jean-fanch
Membre
Messages : 14
Inscription : 25 oct. 2017, 21:49

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par jean-fanch »

merci encore Mr Beaume!

bon weekend!
jean-fanch
Membre
Messages : 14
Inscription : 25 oct. 2017, 21:49

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par jean-fanch »

Bonjour,

avec l'aide de quelqu'un de plus connaisseur nous avons retrouvé l'adresse IP, mais le problème suivant est que nous ne connaissons pas l'identifiant et encore moins le mot de passe, pour aller plus loin!
Y-a t'il un moyen de retrouver cela?
Très bonne journée à tout le monde!
ls32
Membre
Messages : 35
Inscription : 19 avr. 2021, 19:53
Localisation : en bas a gauche :-)

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par ls32 »

avec un peu de chance, "admin" et "admin" comme utilisateur et mot de passe...
je ne pense pas que c'est possible de retrouver ceux-ci sinon ce serait trop facile.
jean-fanch
Membre
Messages : 14
Inscription : 25 oct. 2017, 21:49

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par jean-fanch »

Hélas! Nous l'avons essayé mais sans succès!
Avatar de l’utilisateur
dB-)
Site Admin
Messages : 4232
Inscription : 24 janv. 2010, 17:09
Localisation : Vosges
Contact :

Re: Régulation, régulateurs, automates, capteurs

Message par dB-) »

Bonsoir,

sur ces modules les identifiants par défaut sont admin ou user

2026-03-16_235721.jpg

Avec un peu de chance l'installateur ne les a pas modifiés .. Sinon il a peut-être documenté ce qu'il a fait dans le dossier technique .

Essayez à tout hasard les mots de passe classiques 0 00 000 0000 00000 000000 1 11 111 1111 11111 111111 azerty qsdf wxcv ou encore le code postal de l'endroit, etc ..

Si vous avez le temps ... vous tentez le début de la fameuse liste Rockyou qui contient plus de 14 millions de mots de passe (au niveau mondial) classés par popularité, elle m'a été utile une fois (avec un petit programme en Basic).. voici les premiers termes :

123456
12345
123456789
password
iloveyou
princess
1234567
rockyou
12345678
abc123
nicole
daniel
babygirl
monkey
lovely
jessica
654321
michael
ashley
qwerty
111111
iloveu
000000
michelle
tigger
sunshine
chocolate
password1
soccer
anthony
friends
butterfly
purple
angel
jordan
liverpool
justin
loveme
fuckyou
123123
football
secret


Voir aussi s'il n'y a pas sur le boîtier un bouton ou un perçage pour faire un reset usine avec un trombone, ou à l'intérieur du boîtier une pile de sauvegarde (sur un écran HMI j'avais pu faire un reset usine en débranchant cette pile)

Plus simple, peut-être le SAV ABB a-t-il une méthode de reset ?

Dernière solution, racheter une interface neuve ..

Bonne soirée

dB-)
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
didier Beaume, DBH Sarl, 33 les Chênes 88340 le Val d'Ajol, RCS Epinal Siren 510 554 835 capital 5 000 € APE 3511Z TVA FR82510554835
Etudes, vente et pose de turbines, rénovation, régulation, maintenance, vannes, grilles, dégrilleurs
Image
Site Web DBH Sarl.eu
Répondre